现有一台0.37KW 380V变频器驱动一SEW 电机 0.18KW  220▲/ 380 Y电机,输入380V采用星型接法

快速调试在30HZ以下未报警,40HZ以上报警A523  ,测量三相输出,发现电压平衡但有一相电流偏高

(其中两相为0.6~0.7A,另外一相达1.1A),更换三菱380V变频器,情况类似。再更换

三菱220V变频器(▲接法),三相完全平衡。电机返回工厂(SEW)测试在380V/ 220V 均是OK(电压/电流)

现在就不知道西门子变频器是否有问题或参数设置不当?(参数按电机铭牌设定,进行快速调试)

请各位支招,谢谢!


PJX
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1636298&b_id=47&s_id=0&num=4

版主

经验值: 127315
发帖数: 22000
精华帖: 824
回复:V20 0.37KW 380V变频器输出电流不平衡


只看楼主 1楼 2020-08-08 12:41:10

3AC 380V不平衡,1AC 220V平衡。

看来电网PE和零线有些问题。可能需要观察一下供电外线。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 643
发帖数: 75
精华帖: 0
回复:V20 0.37KW 380V变频器输出电流不平衡


只看楼主 楼主 2楼 2020-08-08 18:41:49

上面3相380V输入的变频器,能否将电机接成三角形接法,再在变频器按电机额定电压220V设置,其余的额定电流和转速也按对应名牌220V三角形接法的参数输入进行调试(我看到手册上说要电机频率87才有这种接法,不知50HZ行不行)?



PJX
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127315
发帖数: 22000
精华帖: 824
回复:V20 0.37KW 380V变频器输出电流不平衡


只看楼主 3楼 2020-08-08 19:51:49
以下是引用Dragon_P 在2020-08-08 18:41:49的发言 >2楼

上面3相380V输入的变频器,能否将电机接成三角形接法,再在变频器按电机额定电压220V设置,其余的额定电流和转速也按对应名牌220V三角形接法的参数输入进行调试(我看到手册上说要电机频率87才有这种接法,不知50HZ行不行)?


这种改接法,要求你的变频器是0.37kW额定电流1.73倍。

如果仅运行50Hz,它的输出是220V。满负荷还是1.73倍电流。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 76166
发帖数: 19135
精华帖: 378
回复:V20 0.37KW 380V变频器输出电流不平衡


只看楼主 4楼 2020-08-09 08:55:40
这么小的电机,楼主为什么不做工频直接启动的测试,看三相电流的分配情况?

另,应查该电机是否适合变频驱动?绕组绝缘与绕组阻抗是否测过?