技术论坛

1212CPU加ET200SP,200SP上带的是模拟量输入输出模块

作者 主题
新手

经验值: 37
发帖数: 7
精华帖: 0
主题:【探讨】1212CPU加ET200SP,200SP上带的是模拟量输入输出模块


只看楼主 楼主 2020-08-11 10:49:55

通讯上连接不上,显示如下图所示





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1636738&b_id=50&s_id=0&num=10

新手

经验值: 37
发帖数: 7
精华帖: 0
回复:1212CPU加ET200SP,200SP上带的是模拟量输入输出模块


只看楼主 楼主 1楼 2020-08-11 10:55:03

在线检测是这样的






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:1212CPU加ET200SP,200SP上带的是模拟量输入输出模块


只看楼主 2楼 2020-08-11 14:10:16

BU基座配置对么?



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3343
发帖数: 650
精华帖: 1
回复:1212CPU加ET200SP,200SP上带的是模拟量输入输出模块


只看楼主 3楼 2020-08-12 09:22:14

版本号看看,是不是选择错误


罢了,罢了.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1356
发帖数: 60
精华帖: 0
回复:1212CPU加ET200SP,200SP上带的是模拟量输入输出模块


只看楼主 4楼 2020-08-14 12:05:18

是不是没有分配名称。


这家伙很懒,什么都没留下。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1545
发帖数: 166
精华帖: 2
回复:1212CPU加ET200SP,200SP上带的是模拟量输入输出模块


只看楼主 5楼 2020-09-14 10:53:47

分配参数错误,核对一遍配置参数


一世温柔暖一人
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1253
发帖数: 302
精华帖: 0
回复:1212CPU加ET200SP,200SP上带的是模拟量输入输出模块


只看楼主 6楼 2020-12-05 12:46:49

可以发一张现场的设备照片?


新年新希望
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1253
发帖数: 302
精华帖: 0
回复:1212CPU加ET200SP,200SP上带的是模拟量输入输出模块


只看楼主 7楼 2020-12-05 12:48:08

1200和ET200SP通讯?


新年新希望
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:1212CPU加ET200SP,200SP上带的是模拟量输入输出模块


只看楼主 8楼 2020-12-20 19:12:34

 设置型号组态正确,设备名称,IP网段正确。

这两个处理好没有通不上的


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8877
发帖数: 2002
精华帖: 12
回复:1212CPU加ET200SP,200SP上带的是模拟量输入输出模块


只看楼主 9楼 2021-01-13 09:20:07

多半是软件配置的版本号比实际的版本号高了,我之前调试300的时候遇到过类似问题,模块在就是提示配置错误,后来把版本号降下来就OK了。


污水处理自控工程师,简称污师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1081
发帖数: 202
精华帖: 0
回复:1212CPU加ET200SP,200SP上带的是模拟量输入输出模块


只看楼主 10楼 2021-05-31 11:57:24

套路很多。。。。。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
1212CPU加ET200SP,200SP上带的是模拟量输入输出模块
您收到0封站内信:
×
×
信息提示