S7-200 smart 模拟量输入模块EM AE08通道AIW值跳变比较大是什么原因?
现场PLC系统有块AE08模拟量输入模块,连接电磁流量计4-20mA信号,调用5530-27684的AIW值,流量量程为0-84t/h,在流量为20t/h时,流量计显示和4-20mA信号测量都很稳定,但读取的AIW值跳变很大,对于流量变化在5-25t/h跳变,将滤波改为32周期要稍好点,不知道什么原因,M点均连接到24V负端。希望高手能够解释一下,非常感谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1636822&b_id=64&s_id=0&num=6
M点连接到24V负端, 但不接地,因为M接地容易受外围交流电干扰。
4-20mA信号测量都很稳定,真的吗? 脉动的4-20mA是使用普通仪表显示不出问题的。受50Hz交流电干扰的4-20mA也是使用普通仪表显示不出问题的。最好使用示波器观察4-20mA。
如果有空闲的输入端子,更换试试看。
非常感谢,等到现场试一试。
原因不外乎3种,
1、硬件原因,抗电磁干扰这类的较差
2、接线方式等不合标准
3、线缆敷设不合标
对于第一种没啥办法,换个试试。对于第二种看看是否使用的屏蔽线,屏蔽层是否接地,等电位端M是否与其他模拟量信号压接一起。对于第三种,信号线缆是否未与动力线缆分开敷设或间隔距离过小等。另可在组态中将模拟量信号的滤波调为最大。
使用屏蔽线,并且屏蔽层接地
干扰的可能性很大。把信号参考地和m、实际地也连接一下试试
非常感谢大家的帮助和支持
将信号负端与M端连接以后,信号得到极大的改善,数值跳变不太严重了。