技术论坛

这样能朝你面写1234了吗

作者 主题
游士

经验值: 233
发帖数: 47
精华帖: 0
主题:【探讨】这样能朝你面写1234了吗


只看楼主 楼主 2020-08-15 17:11:58

 

 AI1能接受到1234吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1637457&b_id=28&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 127329
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:这样能朝你面写1234了吗


只看楼主 1楼 2020-08-15 19:25:13

你用的这个AI是LOGO模块上的真实模拟量输入。不能远程输入的。

LOGO!7/8使用的是S7 TCP 和 Modbus TCP 以太网连接通讯 。你要在这两种方式中选择一种。

它们使用V区交换数据。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 35146
发帖数: 3237
精华帖: 96
回复:这样能朝你面写1234了吗


只看楼主 2楼 2020-08-15 20:20:14

AI是一个连续的值,是不能这么用的。往logo!中写值的话,可以用模拟算数功能块功能块,从工具-参数VM映射-帮助中查看计数器所对应的地址,应该是VW类型的。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 18056
发帖数: 5621
精华帖: 36
回复:这样能朝你面写1234了吗


只看楼主 3楼 2020-08-16 07:18:11

楼主把AI1模块变成算术模块 就可以任意修改数值了 


sgpg
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 233
发帖数: 47
精华帖: 0
回复:这样能朝你面写1234了吗


只看楼主 楼主 4楼 2020-08-17 09:10:57
以下是引用慧星在2020-08-16 07:18:11的发言 >3楼

楼主把AI1模块变成算术模块 就可以任意修改数值了 

具体怎么做能弄个例子吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 18056
发帖数: 5621
精华帖: 36
回复:这样能朝你面写1234了吗


只看楼主 5楼 2020-08-18 14:17:14
以下是引用275178751在2020-08-17 09:10:57的发言 >

具体怎么做能弄个例子吗

在编程软件里面 选择算术模块 看说明


sgpg
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 241
发帖数: 27
精华帖: 0
回复:这样能朝你面写1234了吗


只看楼主 6楼 2020-08-18 14:48:14

你先看一下你模拟量模块转换的满量程,与传感器的满量程,,,,做个运算


抓个外星人来研究
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页