主题:【求助】关于S7-1200 手册PID说明的不解。


只看楼主 楼主 2020-08-16 09:51:31


各位大神,本人就S7-1200手册中关于PID部分的说明中有一段话不是很理解,手册中"因此请勿在每个循环中都计算输出值"该取如何理解?还请大神们指点,谢谢!




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1637562&b_id=50&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:关于S71-200 手册PID说明的不解。


只看楼主 1楼 2020-08-16 10:31:00

到底是200?还是1200?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 65
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:关于S7-1200 手册PID说明的不解。


只看楼主 2楼 2020-08-20 08:29:21
就是说不能在循环组织块中调用。。
最好在中断块中调用
生命的进步在于不断学习、创新……
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 673
发帖数: 94
精华帖: 0
回复:关于S7-1200 手册PID说明的不解。


只看楼主 3楼 2020-08-20 16:48:44

例如你的循环中断的时间是100ms,采样时间设置为1秒,PID算法就是1秒计算一次,也就是循环10次pid算法才计算一次。如控制温度等不会突变的物理量可以这么使用。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 57
发帖数: 14
精华帖: 0
回复:关于S7-1200 手册PID说明的不解。


只看楼主 4楼 2020-11-17 21:20:08

PLC的扫描周期太快,一般在10ms以内,如果把PID功能块放在循环扫描程序内那每个扫描周期就会执行一次,但是执行一次PID运算不止一个扫描周期能完成,这样会造成程序紊乱,控制混乱的,因此需要放置在定时中断程序执行,一般推荐设置为300ms执行一次。


 