技术论坛

关于 1511PLC TCP通讯报8085

作者 主题
新手

经验值: 25
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】关于 1511PLC TCP通讯报8085


只看楼主 楼主 2020-08-20 13:09:14


1500做客户端,和扫描枪通讯,CONT一接通就报8085,LEN改过很多值,包括为0都是错误代码8085,有大佬知道是什么情况吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1638223&b_id=66&s_id=0&num=1

奇侠

经验值: 8146
发帖数: 843
精华帖: 14
回复:关于 1511PLC TCP通讯报8085


只看楼主 1楼 2020-08-20 18:35:44

参数 LEN 大于所允许的最大值。