新机828配第三方主轴电机高速上不去,出现207411这个 报警,这是哪个参数限制了?请问哪位熟悉啊




热情,真诚,练达
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1638595&b_id=20&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 18868
发帖数: 3965
精华帖: 36
回复:第三方主轴电机调试报警


只看楼主 1楼 2020-08-22 09:10:55
一般电机厂家都有一套推荐参数,如果按厂家参数设置的参数。报警帮助/手册上提到的参数看看能否加大,若参数已到极限,那么报警原因感觉是电机模块选小了,看看电机电流/功率参数和电机模块(额定和最大值都要考虑)比一下。高速电主轴非常"吃电"。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 28623
发帖数: 5906
精华帖: 61
回复:第三方主轴电机调试报警


只看楼主 2楼 2020-08-22 11:04:22

对 咨询一下第三方。一般会又S120的参数提供


欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 535
发帖数: 27
精华帖: 0
回复:第三方主轴电机调试报警


只看楼主 3楼 2020-10-15 13:41:22

增大磁通电流就可以,厂家给的参数有时候是比较保守的


 