技术论坛

用向导生成的运动控制,是不是不支持中断时间号19?

作者 主题
游士

经验值: 216
发帖数: 35
精华帖: 0
主题:【求助】用向导生成的运动控制,是不是不支持中断时间号19?


只看楼主 楼主 2020-08-22 16:59:20

请教一下,用向导生成的运动控制,是不是不支持中断时间号19?

中断程序的数据是不是不能返回到主程序?

下图程序中我分别用中断时间号0和19触发中断程序0和中断程序1,

中断程序0能触发,M10.0显示也置位了,但是主程序的m10.0一直没有闭合,定时器也没有开始计时,是不是中断程序的数据不支持返回主程序?

中断程序1是始终不能触发,是不是中断事件号19不支持向导生成的运动控制?







 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1638757&b_id=64&s_id=0&num=1

游士

经验值: 216
发帖数: 35
精华帖: 0
回复:用向导生成的运动控制,是不是不支持中断时间号19?


只看楼主 楼主 1楼 2020-08-22 18:33:41

我明白了,I0.0触发的中断程序0,因为是上升沿触发的,所以中断程序0得电只是一瞬间,数据在中断程序不保持的情况下,不会返回到主程序,中断事件号19好像只支持PLS指令吧


 