主题:【探讨】S1200之间PROFINET通讯,中间加上MOXA无线AP
推荐帖


只看楼主 楼主 2020-08-23 09:30:34

使用硬件:两台S1214,固件版本V4.3

                  MOXA AP客户端:AWK-3131A-US     AP端:AWK-1137C


实现要求:使用的是同一项目中两台1200PN通讯,其中一台作为智能设备


遇到的问题:目前能够通过在AP客户端中通过笔记本同时搜索到两台PLC,并对两台PLC进行程序上传下载,但是会出现搜索不到IO设备,不过网线直连是正常的,没有出现报错,经过MOXA的无线AP才会出现错误,后来与MOXA技术交流过,发现他们俩之间偶发性的能接通,但很快就会断开,MOXA那边说是访问时间太快了


想问下有哪位大牛使用过MOXA的无线AP和S1200或S1500通讯,请求指教,或者知道有什么办法可以延长访问时间,该怎样设置

 

 上面所说的直连是指PLC之间通过有线网线直连,或接到其中一方的交换机都是可以的



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1638836&b_id=50&s_id=0&num=9

至圣

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:S1200之间PROFINET通讯,中间加上MOXA无线AP
推荐帖


只看楼主 1楼 2020-08-23 09:56:36

试试扩展搜索。直接输入IP地址。

菜单上面。

无线连接会有许多限制。通常的接入点都不允许广播报文。所以尽量使用IP搜索。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76198
发帖数: 19143
精华帖: 378
回复:S1200之间PROFINET通讯,中间加上MOXA无线AP
推荐帖


只看楼主 2楼 2020-08-23 10:20:08

最烦MOXA这样的了,卖东西的时候拍胸脯发誓,技术服务拍屁股走人。


另外也烦楼主这样的客户,不同品牌产品要整合到一个系统中,这是一种顶级的能力,没有精钢钻不揽瓷器活嘛。


能力有限还是老老实实用一家产品,什么省钱降本,在能力面前都是空谈,都依靠别人帮你解决问题,你能走多远?


最后还是说一句,走PNIO协议的,老老实实用西家的产品吧。


还有人总结出经验,只用S7通信呢,笑话!


几乎每周都会遇到这样的事情,不胜其烦!


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76198
发帖数: 19143
精华帖: 378
回复:S1200之间PROFINET通讯,中间加上MOXA无线AP
推荐帖


只看楼主 3楼 2020-08-23 10:46:04

把时钟设置为128ms试试吧,这是麻醉剂哦


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4030
发帖数: 1259
精华帖: 6
回复:S1200之间PROFINET通讯,中间加上MOXA无线AP
推荐帖


只看楼主 4楼 2020-08-23 11:08:33



用普通交换机或无线AP,实时性要求不高可以不用IO智能设备通讯。

改成S7 或者TCPIP/MODBUS应该没问题。



QQ 402550360 TEL 17606539722
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15853
发帖数: 1645
精华帖: 39
回复:S1200之间PROFINET通讯,中间加上MOXA无线AP
推荐帖


只看楼主 5楼 2020-08-23 11:27:03

个人经验,moxa的ap对profinet的通讯协议支持的不太好,据说还得开启mac地址 clone功能,但是可能只能克隆一个设备的mac,也就是客户端那边只能有一个以太网通讯的设备接入profinet网络。

普通的s7协议等,是可以的。


如果对实时性要求不高,建议用s7通讯,更稳定一些,不是pn,不会出现频繁掉站啥的,如果一定走pn,除了该做的配置配置好之外,建议把刷新周期及允许丢失的数据周期设定的长一点。


天道酬勤
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13749
发帖数: 2032
精华帖: 16
回复:S1200之间PROFINET通讯,中间加上MOXA无线AP
推荐帖


只看楼主 6楼 2020-08-24 08:58:18

你买一个1215,一个1214就可以避免这个问题,成本也增加不了多少。

MOXA也是有支持PN的交换机的。


工控毁我青春!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3159
发帖数: 521
精华帖: 9
回复:S1200之间PROFINET通讯,中间加上MOXA无线AP
推荐帖


只看楼主 7楼 2020-08-31 18:35:49
以下是引用chengcheng2020在2020-08-23 09:30:34的发言 >楼主

同样的硬件同样的问题,我很早就在论坛里问过的。

参见http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1586479&b_id=50&s_id=76&num=6#anch

Y版回答很精彩


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 19
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:S1200之间PROFINET通讯,中间加上MOXA无线AP
推荐帖


只看楼主 8楼 2020-12-03 10:32:25

楼主最后怎么样,通讯上没


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 25
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:S1200之间PROFINET通讯,中间加上MOXA无线AP


只看楼主 9楼 2021-05-21 15:34:22

我也遇到同样问题,想知道怎么解决



 
以下网友喜欢您的帖子:

  