求助:S7-1200怎么跟超声波液位计7ML5221连上
现有2个西门子液位计型号为7ML5221-1DA11和1个CPU1211C,需要加什么模块吗?
液位计只有2个端子,好像电源接口和信号输出线(4-20ma)同一接口。不知怎么接,网上也没啥资料,求解答,谢谢。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1639241&b_id=50&s_id=0&num=6
百度搜二线制接线,先了解清楚什么是二线制、三线制和四线制接线方式,然后才能选模块、接线。
你这个超声波液位计应该有使用说明和接线图图的呀?按照那个来就行了!
你这么用好像不行啊,1211c的CPU自带的两个模拟量输入不支持电流信号,你需要加模拟量输入模块,但是你这个CPU又不支持扩展
https://support.industry.siemens.com/cs/document/67396370/%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%BD%BF%E7%94%A8-s7-1200-%E8%87%AA%E5%B8%A6%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E9%87%8F%E8%BE%93%E5%85%A5%E6%B5%8B%E9%87%8F-0-20-ma%E7%94%B5%E6%B5%81%E4%BF%A1%E5%8F%B7-?dti=0&lc=zh-CN
楼主想要的应该是这个,1211C不能扩展,本体不能接电流信号,加电阻转换一下
也可以通过信号板来扩展
已解决,网上买个4-20ma转0-10v转换器。多谢4楼