关于驱动器MAC地址不一致的疑问及反馈。(已解决)

作者 主题
侠圣

经验值: 2821
发帖数: 163
精华帖: 1
主题:【求助】关于驱动器MAC地址不一致的疑问及反馈。(已解决)


只看楼主 楼主 2020-09-04 10:15:05

        最近同事调试V90的时候,发现驱动器外部的标签MAC地址与博途软件内搜索到的竟然不一致,最后西门子邮件说明,通过西门子内部追溯信息查到这几个驱动器模块在产线上更换过附件,重新贴了新的标签,新标签上更新了序列号以及新的MAC地址,导致新标签上的MAC地址跟模块内部不一样。

        也说明这个不影响产品售后。但是对于调试人员来说,mac地址是配置profinet网络的一个重要标识,特别是多个驱动器,编程人员是根据mac地址来分配名称的,如果这个不一致会很麻烦(可能需要拔掉所有驱动器,每次只配置一台)

        还是希望西门子能优化产线工艺,确保外部标签与内部模块mac地址是对应的。


厚积薄发
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1640820&b_id=104&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 127331
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:关于驱动器MAC地址不一致的疑问及反馈。


只看楼主 1楼 2020-09-04 11:38:09

其实,应该指出:编程人员关心MAC是错误的。

Profinet从一开始制订规范就想到了。

使用设备名称来替代不好记忆,且可能需要更换的MAC物理地址。

既可以使用介质(卡)替换控制器和IO设备,也可以通过勾选不带介质时支持设备更换。

而多个驱动或IO设备,只需要在线访问,即便是默认IP相同,也可以通过闪烁LED来辨识。

然后在线分配每一台控制器、驱动、IO设备。


所以,基本上不会去关心每一台接口的MAC,也没有必要(谁知道哪天模块会被更换呢)。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2821
发帖数: 163
精华帖: 1
回复:关于驱动器MAC地址不一致的疑问及反馈。


只看楼主 楼主 2楼 2020-09-04 12:21:35

OK收到,哈哈还是得提问,这样又学到一招,感谢。


厚积薄发
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127331
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:关于驱动器MAC地址不一致的疑问及反馈。(已解决)


只看楼主 3楼 2020-09-04 12:55:05
以下是引用RealWu在2020-09-04 12:21:35的发言 >2楼

OK收到,哈哈还是得提问,这样又学到一招,感谢。

其实,设备名称也是俩。

一个是项目中的设备名称(比较贴近选择的语言),一个是TIA给你转换后的设备名称(实际通讯使用的)

此外,用卡时,最方便。更换模块只需要插卡到新模块,就会将设备名称与新MAC绑定。

要是选用无介质更换,旁边必须有一个支持的PN设备可传递。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  