我想用OpennessScripter导出程序,但总是报错。错误如下图。
急求大家帮忙,看看问题出在哪,甚是感谢。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1640825&b_id=5&s_id=0&num=4
有UDT的原因?
可能Openness对这个有要求
你可以把UDT相关的内容删除了,再试试看看还报错不,如果不报了,那就说明openness不支持UDT了
问题解决了。我通过删除FB查到了哪个FB报错。最后发现是西门子称重模块的一个标准程序导致的报错,WP321DR。但我编译的时候没任何错误。最后我从库里重新拉了一遍这个程序,就好了。但我还不知道这个FB哪里有问题?
解决就好,程序是移植的?版本不一样之类的原因?
具体我也不清楚了呢