主题:【探讨】step7和wincc在同时与s7-300 PLC连接问题


只看楼主 楼主 2020-09-06 08:54:42

大家好,遇到一个问题:step7和wincc与s7-300 PLC不能同时连接:WINCC 运行,step7就不能在线。也增加了CPU中的通讯连接数,不能解决问题。有什么地方可以设置吗?谢谢!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1641036&b_id=4&s_id=0&num=5


经验值: 150
发帖数: 29
精华帖: 0
回复:step7和wincc在同时与s7-300 PLC连接问题


只看楼主 楼主 1楼 2020-09-06 09:31:42

补充一下:S7 300用的是315-2PN/DP,还有一个CP LEAN模板,都是通过CP LEAN模板与PLC通讯。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:step7和wincc在同时与s7-300 PLC连接问题


只看楼主 2楼 2020-09-06 10:03:06

电脑用的什么?有可能PC端的问题


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  

经验值: 150
发帖数: 29
精华帖: 0
回复:step7和wincc在同时与s7-300 PLC连接问题


只看楼主 楼主 3楼 2020-09-06 10:06:16

您好,是戴尔的商用机,系统是WIN10 PRO


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
回复:step7和wincc在同时与s7-300 PLC连接问题


只看楼主 4楼 2020-09-06 10:19:41

可以的呀。


WinCC和S7在PG/PC里面选择同一个,

或者在WinCC里面设置一下,  我一般把WinCC设置为S7ONLINE



还有就是以太网的方式, PG/PC接口不要选择Auto模式。


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  

经验值: 150
发帖数: 29
精华帖: 0
回复:step7和wincc在同时与s7-300 PLC连接问题


只看楼主 楼主 5楼 2020-09-06 10:34:32

好的,我试一下。看了一些论坛,有说要装NET才好使,但以前从来没有装过,就是安装了SETP 7 和WINCC,这和LEAN模板没什么关系吧?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  