大家好,遇到一个问题:step7和wincc与s7-300 PLC不能同时连接:WINCC 运行,step7就不能在线。也增加了CPU中的通讯连接数,不能解决问题。有什么地方可以设置吗?谢谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1641036&b_id=4&s_id=0&num=5
补充一下:S7 300用的是315-2PN/DP,还有一个CP LEAN模板,都是通过CP LEAN模板与PLC通讯。
电脑用的什么?有可能PC端的问题
您好,是戴尔的商用机,系统是WIN10 PRO
可以的呀。
WinCC和S7在PG/PC里面选择同一个,
或者在WinCC里面设置一下, 我一般把WinCC设置为S7ONLINE
还有就是以太网的方式, PG/PC接口不要选择Auto模式。
好的,我试一下。看了一些论坛,有说要装NET才好使,但以前从来没有装过,就是安装了SETP 7 和WINCC,这和LEAN模板没什么关系吧?