各位前辈好
目前有一套G130的设备
电机的温度感测器是PT1000
我在设定参数时P601=6[PT1000]
在STARTER内会出现此参数无法生效的提示
其中我测试过
除了设定成KTY84
其他选项都会无法修改过去
因此不清楚是否G130只能使用KTY84呢 ?
照理来说我就算感测器接错型式或接错线
参数也应该是要可以修改
只是会出现设定错误的报警
还请各位前辈指点
感激不尽
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1641385&b_id=47&s_id=0&num=2
可以,但是对固件版本有要求,需要
SINAMICS S120 firmware V4.8 and a hotfix for the latest V4.7 firmware
既然参数中有这个选项,就应该可以选择。我试了离线配置是可以的。
建议试试把P10改为1或者3,然后再试一下。还不行的话就把参数初始化一下,然后再配置。