主题:【求助】MM440固定频率+模拟量输入


只看楼主 楼主 2020-09-09 19:44:57

要完成MM440固定频率+模拟量输入 ,用一组模拟量端口,启动信号接5端口,复位信号接7端口,

软件怎么设置:要完成启动后一段时间固定频率运行,然后模拟量控制

P1000=23  P1023


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1641589&b_id=10&s_id=0&num=3

版主

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:MM440固定频率+模拟量输入


只看楼主 1楼 2020-09-09 21:36:17

固定频率的设置有两种!

一种是端口选择固定频率;

另一种是端口选择固定频率+ON;这种选了就带ON启动信号了。


看功能图,也可以通过BiCo自己连接ON信号!


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:MM440固定频率+模拟量输入


只看楼主 2楼 2020-09-15 22:13:24

这个问题提的很好,来围观一下,我也顺便琢磨一下


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11996
发帖数: 922
精华帖: 18
回复:MM440固定频率+模拟量输入


只看楼主 3楼 2020-12-23 10:19:17

P1000=23,主设定值为固定频率,附加设定值为模拟量1

P1074,禁止附加设定值,楼主可以考虑启动时先禁止禁止附加设定值模拟量1

 

P700=2,端子控制

P701=1,启动

P703=9,复位

 

P1020=1

P1001= 启动时的固定频率

 