1200PLC带一个ET200SP从站,从站不开启单独启动PLC后,PLC报错并一直处在startup模式下,PLC报错:不允许期望组态与实际组态存在差异,如果是PLC和ET200从站一起启动就不会报错,检查了组态的模块也是和实际一样的,这是什么原因呢,(在设备组态里已经把PLC启动设为暖启动RUN模式,即便不匹配也启动CPU)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1641658&b_id=50&s_id=0&num=2
因为掉站了,所以报组态与实际存在差异
“陈锦盛:那么如果从站不开启的话CPU是不是就不能启动了,请教一下有没有什么方法能在从站不开启而CPU正常启动呢”
加故障OB块
分享