S7-1200上电后无法启动,一直在startup模式

作者 主题
新手

经验值: 18
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】S7-1200上电后无法启动,一直在startup模式


只看楼主 楼主 2020-09-10 10:26:54

1200PLC带一个ET200SP从站,从站不开启单独启动PLC后,PLC报错并一直处在startup模式下,PLC报错:不允许期望组态与实际组态存在差异,如果是PLC和ET200从站一起启动就不会报错,检查了组态的模块也是和实际一样的,这是什么原因呢,(在设备组态里已经把PLC启动设为暖启动RUN模式,即便不匹配也启动CPU)





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1641658&b_id=50&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:S7-1200上电后无法启动,一直在startup模式


只看楼主 1楼 2020-09-11 09:24:57

因为掉站了,所以报组态与实际存在差异


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:S7-1200上电后无法启动,一直在startup模式


只看楼主 2楼 2020-09-21 08:56:37

“陈锦盛:那么如果从站不开启的话CPU是不是就不能启动了,请教一下有没有什么方法能在从站不开启而CPU正常启动呢”

加故障OB块


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S7-1200上电后无法启动,一直在startup模式
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。