技术论坛

请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压

作者 主题
侠圣

经验值: 3545
发帖数: 402
精华帖: 9
主题:【求助】请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2020-09-11 16:59:37

请教一下,有一款异步感应电机,它到弱磁点时的电压是260V,最高转速时的电压是400V。电机具体参数如下图所示。请问在S120里组态电机参数时,这款电机的额定电压应该填多少,是260V还是400V?感觉应该是260V。





有啥别有病,没啥别没钱
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1641885&b_id=47&s_id=0&num=11

版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2020-09-13 02:05:13

曲线图实线部分。

电机额定参数:按第二列。

最大参数:最右

过载参数:虚线


但我感觉,变频器正确的模式,应该使用可编程多线段V/f模式来做。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
精华帖版主置评: 最后一句,我认为说到了点子。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136820
发帖数: 34971
精华帖: 435
回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2020-09-13 17:04:09

这种电机数据,是比较特殊的那种。楼主不要被它的那个曲线障眼。常规的恒功率曲线,输出电压是不变的(弱磁调速段反电势恒定,励磁电流降低),而你的电机数据恒功率调速段,电压是升高的。所以,要使电机能具备从额定转速到最高转速的恒功率特性,电压与频率变化的关系,是要标定的。


所以,不能简单地按照常规去设置额定点电压吧?假设,额定点电压设置成最高运行频率的电压400V,那么电机从3000rpm额定点一直到最高转速允许400V恒定,这样,可保证它的恒功率段电压够用,可是这样弱磁段就容易过载了。怎么办呢?从额定转速点以后,要做恒功率的限制,把最大功率限幅设置在电机额定功率。这样是否能行呢?不知道了。自己试试吧。


总之这是一个特殊的电机吧?如果没猜错,它是电主轴?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 35146
发帖数: 3237
精华帖: 96
回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2020-09-13 22:11:35

这电机是个调幅+调频的电机吧,确实少见。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16017
发帖数: 714
精华帖: 114
回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2020-09-13 23:55:40

这是一个异步伺服电机。对照西门子的同类型电机,看看曲线是不是很相似?

第一和第三列分别为最低/最高运行频率。在S120变频器中设置电机参数,按照第二列来填写即可。在此工作点(70HZ/4092rpm)左侧为恒转矩,右侧为恒功率。本身并不复杂,不用考虑太复杂。

 


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
精华帖版主置评: 这是正解。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136820
发帖数: 34971
精华帖: 435
回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2020-09-15 19:11:35

@xf123456 “不是电主轴,就是一个普通异步感应电机,是高速电机测试台上用的”

--

哦,知道了。这个电机的特性曲线很不错。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 20
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2020-09-15 23:55:05

这应该是一款啸驰电机的参数曲线,我们一般用第二组参数作为额定参数进行动静态辨识。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136820
发帖数: 34971
精华帖: 435
回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压


只看楼主 只看精华 7楼 2020-09-16 19:08:02

是的,我也问了西门子的工程师,告诉我的结果与4楼所属相同。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1685
发帖数: 231
精华帖: 0
回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压


只看楼主 只看精华 8楼 2020-09-18 15:49:56

 额定电压应该填 400V


-----
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136820
发帖数: 34971
精华帖: 435
回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压


只看楼主 只看精华 9楼 2020-09-18 22:08:49

开始我也是这么考虑的,但实际不是呀。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压


只看楼主 只看精华 10楼 2021-05-31 12:04:53
以下是引用yming在2020-09-13 02:05:13的发言 >1楼

曲线图实线部分。

电机额定参数:按第二列。

最大参数:最右

过载参数:虚线


但我感觉,变频器正确的模式,应该使用可编程多线段V/f模式来做。


按第二列来设置, 弱磁点根据装置输入电压来自动调节。 也可以啊。


有必要分段V/F?


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136820
发帖数: 34971
精华帖: 435
回复:请问在S120里组态电机参数时,额定电压应该填弱磁点的电压还是最高电压


只看楼主 只看精华 11楼 2021-05-31 14:28:16

是说分段的V/F也是可以的,不是矢量控制的那种。


另外,这样的电机数据,特别适合试验台的应用,额定转速以前,恒转矩特性,额定转速至最高转速恒功率特性。调速范围很宽。帅呆了。这种电机在国内是不好找到的。特别是超过100kW以上的高速电机。特别不好找到。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  