变频器的控制字中的OFF2, OFF3, RAMP ENABLE, SETPOINT ENABLE能改成 1 吗? 我在参数P84x 中改不了,参数是绿色的,是不是控制字是固定的,不能更改?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1642065&b_id=47&s_id=0&num=2
可以是可以。
但这样改,考虑到安全了么?
出了人身事故,是改的人负责。
嘻嘻,这个问题,我理解楼主在说的什么。
看图说话
如图示,控制字参数中,可更改栏如果是T,说明该参数只能离线状态更改。什么是离线状态呢?就是变频器没有运行启动的状态。所以,你改不了是对的。
参数能不能在线修改的条件是在“可更改”栏目里有U字符的参数,才可以随意更改。
那么,怎么才能随意的更改控制字的参数呢?你可以把这个P参数连接一个关联的 r 参数,比如,将P84X = r722.x,通过改变它的状态,就可以改变P84X的状态了。