变频器的控制字中的OFF2, OFF3, RAMP ENABLE, SETPOINT ENABLE能改成 1 吗? 我在参数P84x 中改不了,参数是绿色的,是不是控制字是固定的,不能更改?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1642065&b_id=47&s_id=0&num=2

版主

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:请问大佬,如何在Expert list中强制G120的控制字中的某一位


只看楼主 1楼 2020-09-13 10:36:35

可以是可以。

但这样改,考虑到安全了么?

出了人身事故,是改的人负责。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136818
发帖数: 34970
精华帖: 435
回复:请问大佬,如何在Expert list中强制G120的控制字中的某一位


只看楼主 2楼 2020-09-13 16:40:05

嘻嘻,这个问题,我理解楼主在说的什么。


看图说话


如图示,控制字参数中,可更改栏如果是T,说明该参数只能离线状态更改。什么是离线状态呢?就是变频器没有运行启动的状态。所以,你改不了是对的。


参数能不能在线修改的条件是在“可更改”栏目里有U字符的参数,才可以随意更改。


那么,怎么才能随意的更改控制字的参数呢?你可以把这个P参数连接一个关联的 r 参数,比如,将P84X = r722.x,通过改变它的状态,就可以改变P84X的状态了。