主题:【求助】如何用Logo做到四台冷水机组均衡运行时间


只看楼主 楼主 2020-09-16 20:13:36

现有四台冷水机组不是模块控制,当冷却负载较大时,水温较高,四台机组全部运行,负载小时有1台运行,有时有2台运行,有的机组运行时间多,有的机组运行时间少,如何用Logo做到四台机组运行时间基本相差不大,用Logo的四个输出Q1.Q2 Q3Q4-分别控制四台机组的运行端子(运行端子接通,机组运行,运行端子断开,机组停机)


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1642693&b_id=28&s_id=0&num=3

版主

经验值: 18058
发帖数: 5621
精华帖: 36
回复:如何用Logo做到四台冷水机组均衡运行时间


只看楼主 1楼 2020-09-17 07:28:15

 把四个机组的运行时间分别统计,使用比较器进行比较,小的数值优先运行。


sgpg
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 184
发帖数: 25
精华帖: 0
回复:如何用Logo做到四台冷水机组均衡运行时间


只看楼主 楼主 2楼 2020-09-17 21:22:22

我新手,模拟量比较器Ax,Ay输为模拟量如温度,压力等,小时计数器是数值,可以作模拟量Ax或Ay输入比较器吗?还是有点不太理解


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 35146
发帖数: 3237
精华帖: 96
回复:如何用Logo做到四台冷水机组均衡运行时间


只看楼主 3楼 2020-09-18 20:39:53

这个在以前的精华帖中有过讨论,类似于供水泵的轮换,可以用脉冲触发器做,计数器计数,发送给算数功能块作为模拟量。如果用小时计数器,也不是不可以,与启停逻辑配合好了,应该一样能达到目的,无非就是出水温度优先开启空调。