PLC为1500,驱动器为V90,MC_POWER不能使能,报错8001。没其他错误,不知道如何解决,求大哥帮忙
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1642936&b_id=66&s_id=0&num=5
看程序没有用,先看硬件诊断信息,再查一下驱动器是否正常,你是 PROFINET通信的吧,读取V90时确实没使能才会出使能报警。
检查一下轴的组态有没有错误,用MC_REset复位一下
8001工艺对象问题。读个错误代码出来看看。
断电重启,然后在重启复位使能
1500用MC_POWER?你确定你的硬件组态是对的?