工艺轴使能报错8001

作者 主题
游士

经验值: 171
发帖数: 27
精华帖: 0
主题:【求助】工艺轴使能报错8001


只看楼主 楼主 2020-09-18 09:54:43

PLC为1500,驱动器为V90,MC_POWER不能使能,报错8001。没其他错误,不知道如何解决,求大哥帮忙

 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1642936&b_id=66&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 23905
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:工艺轴使能报错8001


只看楼主 1楼 2020-09-18 10:14:54

看程序没有用,先看硬件诊断信息,再查一下驱动器是否正常,你是 PROFINET通信的吧,读取V90时确实没使能才会出使能报警。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5522
发帖数: 642
精华帖: 0
回复:工艺轴使能报错8001


只看楼主 2楼 2020-09-18 10:18:47

检查一下轴的组态有没有错误,用MC_REset复位一下


业精于勤荒于嬉
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 327
发帖数: 32
精华帖: 0
回复:工艺轴使能报错8001


只看楼主 3楼 2020-09-25 14:52:39

8001工艺对象问题。读个错误代码出来看看。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1081
发帖数: 202
精华帖: 0
回复:工艺轴使能报错8001


只看楼主 4楼 2021-06-17 10:01:08

断电重启,然后在重启复位使能


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6264
发帖数: 696
精华帖: 19
回复:工艺轴使能报错8001


只看楼主 5楼 2021-06-19 14:34:51

1500用MC_POWER?你确定你的硬件组态是对的?


 