用连接线接好200PLC后上电,测得223输出点电压为3.5V,点亮Q点后,测得Q点电压为0V,这是为什么啊?L+我接了24V的,为啥输出不是24V?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1643098&b_id=3&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:西门子S7-200 EM223 1PH22 型号的模块问题


只看楼主 1楼 2020-09-20 12:19:10
点坏了吧,怎么会是3.5V.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17196
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:西门子S7-200 EM223 1PH22 型号的模块问题


只看楼主 2楼 2020-09-25 15:34:26

 检查M点的接线。没有接,或者松动,或者接线错误,或者L+\M不是同一个24V电源。


 