技术论坛

6台S120设备同时报故障

作者 主题
侠客

经验值: 634
发帖数: 143
精华帖: 0
主题:【求助】6台S120设备同时报故障


只看楼主 楼主 2020-09-21 08:27:32

6台S120设备跟10几台6SE70设备公用一个母线电压,6台s120同时报故障,4台故障代码一样r947 8位30885 9位311885 10位1800   另外两台故障代码r947 8位30875 9位311885 10位1800   r949的代码就都不一样  搞不清楚到底是什么问题















 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1643317&b_id=104&s_id=0&num=7

至圣

经验值: 23906
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:6台S120设备同时报故障


只看楼主 1楼 2020-09-21 10:53:28



通信故障吧!


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 634
发帖数: 143
精华帖: 0
回复:6台S120设备同时报故障


只看楼主 楼主 2楼 2020-09-21 11:12:29

这个故障可以屏蔽掉吗   


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43587
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:6台S120设备同时报故障


只看楼主 3楼 2020-09-21 11:55:12

通讯故障你也要屏蔽?你不处理通讯问题吗?


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
W.g
侠客

经验值: 653
发帖数: 71
精华帖: 0
回复:6台S120设备同时报故障


只看楼主 4楼 2020-09-21 13:27:19

看到要屏蔽故障  说实话  我笑了  


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 634
发帖数: 143
精华帖: 0
回复:6台S120设备同时报故障


只看楼主 楼主 5楼 2020-09-21 14:58:24

生产线在正常开机,停机处理工序成本很高无法停机处理,就是报了一次,就没有在报


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136820
发帖数: 34971
精华帖: 435
回复:6台S120设备同时报故障


只看楼主 6楼 2020-09-21 18:23:03

侥幸心理最终还是跑不了的。故障会扩大损失的。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:6台S120设备同时报故障


只看楼主 7楼 2020-09-21 20:24:44

你首先需要搞明白你的拓扑结构,看看源头在哪里,比如CU320-2检查电缆接头,或者EMC的问题。

屏蔽解决不了问题,


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
6台S120设备同时报故障
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。