技术论坛

关于6ra70的几个问题

作者 主题
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
主题:【探讨】关于6ra70的几个问题


只看楼主 楼主 2020-09-21 18:15:05

问题1: 我遇到过一次6ra70装置出现奇怪问题,  高炉探尺, 突然发现励磁电流下降了一般, 因为一直在用,所以我马上怀疑电机烧了。 经过确认, 电机没问题, 输入电压也是额定值一半, 给定值是100%。 但装置内部励磁显示时额定电流的50%。 百思不得其解。后来重传参数,问题解决。 我咨询过一个做传动的,他说也遇到过参数突然出问题的请,  也是下传解决。我想问,这种情况是不是都遇到过, 是不是一种小概率但是确实存在的现象?

问题2: 今天高线的一号飞剪, 检修以后, 突然发现提前剪切,就是热检一有信号, 过几十毫秒就剪切。我当时判断是 热检到剪刃距离突变了,参照问题1. 后来我到现场的时候, 现场人员已经更换T400板子,换算去后发现现实的是二号剪的角度, 然后下穿一个之前下载过的 1#剪的工艺板参数。 回复正常,然后将原来的板子换上,也能正常是用来。 我想问:

    a. 这个距离参数改变,是不是问题已的情况? 如果是, 这种情况就是下载工艺板参数就可以解决?

    b. 现场下穿的dnl文件, 我看了, 李曼只有工艺板的参数,P参数没有。我分析上传时只上传的工艺板参数, 这种情况下载, 是不是只是更新工艺板参数? 会不会用空值或者默认值覆盖基本参数?

    c.我记得70的参数是保存在底板里, 究竟是不是呢? 工艺板的参数也在底板里吗?


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1643448&b_id=17&s_id=0&num=1

版主

经验值: 55289
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:关于6ra70的几个问题


只看楼主 1楼 2020-09-21 19:42:23

1、参数有变化,没碰到过。但是,所有的参数都正常,工作不正常的情况碰到过一次。重新下载参数没解决问题。后来是先恢复缺省值再下载备份参数解决问题。

2.a、存储在工艺参数中,应该是下载工艺参数可以解决。

2.b、是的,只更新工艺参数。其它参数不变,并不是用缺省值去替代。

2.c、基本参数是存储在EEROM里,这个确认。工艺板的参数应该是存在工艺板中。