主题:【求助】PLC1500和Modscan32之间通讯问题


只看楼主 楼主 2020-09-23 14:47:09



各位大佬,小弟最近想用Modbus通讯,就使用了modscan32做客户端,博图V16组了1511CPU做服务器,DB设置和scan32设置如图,可是一直连接不上,我用的是PLCSIM仿真CPU,端口号是从Win10资源管理器中找的侦听中的端口,DB中65是PROFINET接口1_端口1的硬件表示符,能否有大佬指点迷津?

除此之外还尝试了一下Matlab编写Modbus程序连接PLC,但是提示由于目标计算机积极拒绝,无法连接,Matlab可以连接到测试服务器的,但是连接不到PLC,跪谢大佬们了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1643744&b_id=66&s_id=0&num=3

侠客

经验值: 790
发帖数: 160
精华帖: 0
回复:PLC1500和Modscan32之间通讯问题


只看楼主 1楼 2020-09-23 16:25:55

你plc做服务器,你db块里的remote port填了1102,那表明这个服务器只接受端口号为1102的客户端进行访问。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 790
发帖数: 160
精华帖: 0
回复:PLC1500和Modscan32之间通讯问题


只看楼主 2楼 2020-09-25 14:04:34

服务器是被动连接,你db块里的值应该改成false。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1321
发帖数: 276
精华帖: 0
回复:PLC1500和Modscan32之间通讯问题


只看楼主 3楼 2020-11-23 09:30:20

PLCSIM 用的是VIRTUAL 网卡,不可以和其他程序连接,要用PLCSIM ADVANCED


 
以下网友喜欢您的帖子:

  