主题:【求助】400H冗余系统


只看楼主 楼主 2020-09-23 17:36:41

现场有两套完全相同的400H冗余系统正在使用,不能停机,其中2号系统的备用CPU报故障,我想通过替换的方式验证好坏,请问,我1号系统的备用CPU替换到到2号系统,以此验证CPU是否损坏,是否可以直接更换,不需做任何更改?或者需要做哪些准备工作?我关心的点在于:1:,1号系统的cpu里面是有程序和组态配置的,需不需要先清除存储卡;2,1号系统的备用CPU是否需要将IP地址更改为2号系统的备用CPU的IP地址;3,除此之外,还需做哪些设置?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1643764&b_id=4&s_id=0&num=2

版主

经验值: 76236
发帖数: 19147
精华帖: 378
回复:400H冗余系统


只看楼主 1楼 2020-09-23 23:34:31

CPU程序卡用的是RAM还是FLASH?

还有你用的DP冗余还是PN冗余?


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76236
发帖数: 19147
精华帖: 378
回复:400H冗余系统


只看楼主 2楼 2020-09-25 22:17:59

可以,N年前做过一次,先规划好所有的动作次序


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download