V20变频器 如何通过MODBUS RTU通信 采集当前变频器故障,比如过压欠压这种
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1644073&b_id=64&s_id=0&num=3
查出V20故障信息存储的寄存器类型和地址,然后modbus主站通过相对应的功能码读取即可。
你手上有驱动器的资料吗?你的问题是缺资料还是不会做通讯?
你读取V20从站40110#是V20的变频器状态值。
40400~40408#读取变频器故障和报警信息。