看200smart的产品型录,下载中心有下
继电器型的是SR。
建议选用晶体管型,然后外加继电器,频繁通断可以用固态继电器。
想换成固态继电器只能外接,PLC不会自带固态继电器输出,但是有晶体管输出的
继电器输出是R,晶体管是T
200smart PLC 的20/30/40/60系列都有继电器输出型,随便选,选好I/O点数+SR型号即可确定;smart没有固态继电器输出型,你只能转换一下,用在外部了;
不知道怎么回事,资料上传不上去了,你可以到资料下载中心,找200smart的资料看看;
手册上都有技术参数,能不能满足看实际需求
继电器是SR,晶体管是ST,具体选型看样本
200smart PLC 的20/30/40/60系列都有继电器输出型,随便选,选好I/O点数+SR型号即可确定;smart没有固态继电器输出型。