技术论坛

各位大神 PCS7 400 PIW和PQW对应的数据块DB1和DB2 找不到程序中的应用位置,交叉索引全用上了,FC一个一个看也没找到

作者 主题
游民

经验值: 149
发帖数: 6
精华帖: 0
主题:【求助】各位大神 PCS7 400 PIW和PQW对应的数据块DB1和DB2 找不到程序中的应用位置,交叉索引全用上了,FC一个一个看也没找到


只看楼主 楼主 2020-09-27 23:19:04
各位大神 PCS7 S7 400 PIW和PQW对应的数据块DB1和DB2 找不到程序中的应用位置,交叉索引全用上了,FC一个一个看也没找到。数据转换和临视也是正常的,如:DB1.BDB512 监控数据正常的。。就是找不到应用块位置 PIW PQW DB1DB2 共几十个数据找不到应用处理位置,WICC地址也对应没错
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1644556&b_id=4&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 69043
发帖数: 12262
精华帖: 59
回复:各位大神 PCS7 400 PIW和PQW对应的数据块DB1和DB2 找不到程序中的应用位置,交叉索引全用上了,FC一个一个看也没找到


只看楼主 1楼 2020-09-28 07:06:01

可能是用了BLK_MOVE或者其他指针的形式操作的


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 149
发帖数: 6
精华帖: 0
回复:各位大神 PCS7 400 PIW和PQW对应的数据块DB1和DB2 找不到程序中的应用位置,交叉索引全用上了,FC一个一个看也没找到


只看楼主 楼主 2楼 2020-09-28 21:01:52
问题找到了,是用的SCL编有指针。指针的FC已加密,由于没有原文件,作罢
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
各位大神 PCS7 400 PIW和PQW对应的数据块DB1和DB2 找不到程序中的应用位置,交叉索引全用上了,FC一个一个看也没找到
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。