Smart 700 IE V3触摸屏与三菱FX3U通讯,要做100个离散量报警,请问如何只使用一个数据寄存器D200的值来显示报警内容,寻求最佳解决办法。谢谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1644587&b_id=5&s_id=0&num=4
一个寄存器代表16位,没法表示100个位。至少要用到7个寄存器才能全部显示。
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/hmi/smartlinesv3faq/smartpanels3_3_1_1.htm
那请问可否使用位元件做变量来做报警呢?谢谢!
报警变量可以用数组变量的,100个位你就建立一个13个元素的数组变量