技术论坛

器件 PLC400 突然系统死机 无法启动

作者 主题
游士

经验值: 191
发帖数: 15
精华帖: 0
主题:【探讨】器件 PLC400 突然系统死机 无法启动


只看楼主 楼主 2020-09-28 15:26:17

各位!!正常运行的 PLC400   414F-3PN/DP  突然的 运行的指示灯全部闪烁   ,系统停机!!

重新运行,无效   断电请PLC程序 重启 还是无法启动!! 更换存储卡    还是无效

没招了 换PLC 重新下程序 恢复正常 。 更换下的PLC 在测试备件上 正常无报警了   大家有碰到过这种现象吗 ,是什么原因引起的 ! 换下来的PLC 还能正常使用吗   




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1644658&b_id=4&s_id=0&num=4

版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:器件 PLC400 突然系统死机 无法启动


只看楼主 1楼 2020-09-29 12:25:56

这种故障,神仙看灯也一头雾水。联机在线看诊断报文才 有确切答案。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 26310
发帖数: 5838
精华帖: 5
回复:器件 PLC400 突然系统死机 无法启动


只看楼主 2楼 2020-09-29 14:52:09

换下来的cpu最好返厂检测一下,不然用在设备上,不能保证运行正常。


天天学习,天天进步.
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 69
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:器件 PLC400 突然系统死机 无法启动


只看楼主 3楼 2020-10-11 14:37:04

联机hardware在线看看cpu诊断信息可得到相关信息


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:器件 PLC400 突然系统死机 无法启动


只看楼主 4楼 2020-10-14 15:19:12
以下是引用liuliusheng在2020-09-29 14:52:09的发言 >2楼

换下来的cpu最好返厂检测一下,不然用在设备上,不能保证运行正常。

一般CPU硬件故障的不多,大多数是故障诊断OB没有定义和下载才导致CPU停机的。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
器件 PLC400 突然系统死机 无法启动