各位!!正常运行的 PLC400 414F-3PN/DP 突然的 运行的指示灯全部闪烁 ,系统停机!!
重新运行,无效 断电请PLC程序 重启 还是无法启动!! 更换存储卡 还是无效
没招了 换PLC 重新下程序 恢复正常 。 更换下的PLC 在测试备件上 正常无报警了 大家有碰到过这种现象吗 ,是什么原因引起的 ! 换下来的PLC 还能正常使用吗
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1644658&b_id=4&s_id=0&num=4
这种故障,神仙看灯也一头雾水。联机在线看诊断报文才 有确切答案。
换下来的cpu最好返厂检测一下,不然用在设备上,不能保证运行正常。
联机hardware在线看看cpu诊断信息可得到相关信息
一般CPU硬件故障的不多,大多数是故障诊断OB没有定义和下载才导致CPU停机的。