主题:【求助】S7-200通讯口地址


只看楼主 楼主 2020-09-30 11:43:12

各位大神,我想问一下,S7-200通讯口的地址一般寄存在哪个寄存器中。

我是想在触摸屏能够直接查看到这个地址。比如在触摸屏上能够查看0号口的地址是多少,1号口的地址是多少?    是不是在类似于SMB400之类的寄存器。   找了好久都找不到。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1644947&b_id=3&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:S7-200通讯口地址


只看楼主 1楼 2020-09-30 11:53:55

应该可以。

prot0口在SMB30中定义;

prot1口在SMB130中定义。

你看这些字节的每个位(具体是在SM30.0/SM30.1)这2个位中表示。

如果你需要查勘是那个通讯口在工作,只能通过实际硬件连接看了,这些特殊标志位没有一个是描述通讯口工作的。

我记得200smart可以实现你的需求,就是通过检测prot口9#针脚是高、低电平来判断通讯口工作与什么模式。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17189
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:S7-200通讯口地址


只看楼主 2楼 2020-09-30 12:06:19

 你可以在数据块中设一个MB*(MB0-MB13)作为通讯口的地址,并且将它设置成掉电保持。在程序中通讯口的地址是这个MB*,而不是常数。这样通讯口的地址就可以方便读写。

也可以使用VB*作为通讯口的地址,但修改它必须附带存EEPROM程序。

通常,这样做是为了让用户可以修改通讯参数。


 