我有个项目有两个PID 用到一个定时中断处理脉冲计数的问题(定时中断 2 - SMB35) 在正常的下载程序运行的时候是没有问题,中断程序是循环中断去执行,就是在当PLC断电后再上电,中断程序就一直保持接通状态 ,我还特意做了个定时器在中断程序里面,
1601454192(1).jpg
1601454226(1).jpg
1601454270(1).png
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1644983&b_id=64&s_id=0&num=2
很多时候,初始化用SM0.1、SM0.3结合更有保障。
还有,你竟然在中断里面用TON,真是乱搞了。
判断中断执行周期就在出口用BGN_ITIME,入口用CAL_ITIME来判断两次进入中断的间隔。
你应该还严重不理解中断的执行。
中断程序仅仅在满足中断条件的时候执行一次。什么叫做一次?可能你心理上不认同“一次”的概念。还有,定时中断不是指发生一次的,是每当达到时间就满足中断,执行一次中断。那么你看见觉得它一直接通也很正常。日光灯管也是每秒钟亮灭100次的,你是不是也是觉得日光灯一直在亮?是谁骗了谁?可能你心理上不相信日光灯会每秒亮灭100次,明明就一直亮着。
主程序就是一直执行着,但是中断是每200毫秒(你设定的)执行一次。日光灯是每10毫秒亮灭一次(50赫兹决定的)
计时器分开两个事情说。第一,放在中断里面是不适当的。第二,有理由相信计时器能够在中断里面能够计时,但是准不准是另外一回事。
最后,你的程序停电过后可能是出现一些编程意外,跟中断无关的。