主题:【求助】400PLC和300PLC主从通讯,网通了但数据不通。


只看楼主 楼主 2020-10-11 18:24:33

400PLC(416-2DP)用DP口与300集成DP口主从通讯,网络联通正常(组态界面监控不报错),但组态的映射地址之间不通,怎么查找原因呢?不知道从哪入手了。


我是个新手,请多关照
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1645920&b_id=4&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 43585
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:400PLC和300PLC主从通讯,网通了但数据不通。


只看楼主 1楼 2020-10-12 09:00:46

你用的什么协议?

https://support.industry.siemens.com/cs/document/83103142/plc-%E2%80%93-plc-%E4%B9%8B%E9%97%B4%E7%9A%84profibus-%E9%80%9A%E8%AE%AF?dti=0&lc=zh-CN

profibus通讯的


https://support.industry.siemens.com/cs/document/109768134/s7-300-pn-cpu%E4%B9%8B%E9%97%B4%E7%9A%84-tcp-%E9%80%9A%E4%BF%A1(step7)-?dti=0&lc=zh-CN

pn cpu之间的tcp通讯


https://support.industry.siemens.com/cs/document/90467649/s7-300%E5%92%8Cs7-400%E9%9B%86%E6%88%90pn%E5%8F%A3%E7%9A%84s7%E9%80%9A%E4%BF%A1?dti=0&lc=zh-CN


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:400PLC和300PLC主从通讯,网通了但数据不通。


只看楼主 2楼 2020-10-14 15:15:35

谁是主,谁是从?从站要先将作为从站的CPU配置为slave。然后在主站下面挂接从站,再定义主从的数据交换IO。最后主从站在各自程序里访问io,数据就通了。知其道,用其妙。


知其道,用其妙!