只看楼主 楼主 2020-10-13 15:45:56

最近使用PLC1500里的Modbus TCP serve功能块时,出现了通讯错误,报的16#80A3错误,手册中并没有提及,请问这个错误是什么意思?还有也报过16#80CE,这个又是什么意思?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1646196&b_id=66&s_id=0&num=1

侠士

经验值: 1321
发帖数: 276
精华帖: 0
回复:PLC1500使用Modbus TCP serve时的错误


只看楼主 1楼 2020-10-13 17:24:26

80A3
ID is used by a connection created by the user program, which uses the same connection description at the CONNECT parameter.


你的连接重复使用了


 