前几天遇到一个问题,第一次使用S7-1200的温控模块(SM1231 AI8XTC),编程好后,连上模块,在线监测温度模块的通道,当时模块上除了电源线都未接线,然后发现每个通道都有温度,多的有几千摄氏度,少的有几十摄氏度,而且温度还在变化。我就把通道都接上热电偶或者把通道都短接,诶,别说,温度显示就正常了,但是拆掉一路,该路的温度显示就不正常了。后来打电话问400客服,说是热电偶的工作原理是产生热电流的原因,模块内部检测,这是正常的现象。但是我们做工控的不能这么和客户说啊,他们就会认为,这个加热区我们热电偶还没接,就显示有200多摄氏度,或者高的达到400.500摄氏度,这个肯定不对,程序肯定哪里有问题。肯定会叫我们解决这个问题。然后我就在到处找资料,看看怎么弄啊。然后在组态软件里面找到了一个“断路检测”的选项。勾上之后,再测试,现在即使该模块通道不短接,温度也显示正常。短接后显示230,不断接显示的数值很大,而且很稳定。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1646467&b_id=50&s_id=0&num=15
然后呢?
我发现我的雅迪电动车只要松开车头手把,车就翻了。虽然说这很正常,但是我们不能和客户这样说啊。后来发现可以加装一个自动驾驶模块……
有块仪表接K型的热电偶,当仪表断线时温度不是慢慢变在,直到变成HHHH,和这个PLC动作不是一样的
经验在于不断发现
跟着楼主学习。
感谢楼主分享!
学习了,谢谢分享。
热电阻是不是也这样?RTD PT100
感谢楼主分享,学习了新的编程知识。
评论区有大神
用过这个模块没有出现您所说这个问题
感谢分享过来
感谢分享。
不错,谢谢分享。
用不到得备用点位 就禁用掉。看不到 就不用解释了吧
自诊断这个经常会出现模拟量问题,建议都去掉