技术论坛

S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。

作者 主题
侠客

经验值: 680
发帖数: 69
精华帖: 0
主题:【分享】S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。
推荐帖


只看楼主 楼主 2020-10-15 15:53:45

前几天遇到一个问题,第一次使用S7-1200的温控模块(SM1231 AI8XTC),编程好后,连上模块,在线监测温度模块的通道,当时模块上除了电源线都未接线,然后发现每个通道都有温度,多的有几千摄氏度,少的有几十摄氏度,而且温度还在变化。我就把通道都接上热电偶或者把通道都短接,诶,别说,温度显示就正常了,但是拆掉一路,该路的温度显示就不正常了。后来打电话问400客服,说是热电偶的工作原理是产生热电流的原因,模块内部检测,这是正常的现象。但是我们做工控的不能这么和客户说啊,他们就会认为,这个加热区我们热电偶还没接,就显示有200多摄氏度,或者高的达到400.500摄氏度,这个肯定不对,程序肯定哪里有问题。肯定会叫我们解决这个问题。然后我就在到处找资料,看看怎么弄啊。然后在组态软件里面找到了一个“断路检测”的选项。勾上之后,再测试,现在即使该模块通道不短接,温度也显示正常。短接后显示230,不断接显示的数值很大,而且很稳定。





一点寒芒先到,随后枪出如龙
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1646467&b_id=50&s_id=0&num=15

游士

经验值: 289
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。
推荐帖


只看楼主 1楼 2020-10-15 19:02:00

然后呢?


我发现我的雅迪电动车只要松开车头手把,车就翻了。虽然说这很正常,但是我们不能和客户这样说啊。后来发现可以加装一个自动驾驶模块……


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6778
发帖数: 1106
精华帖: 1
回复:S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。
推荐帖


只看楼主 2楼 2020-10-15 20:03:18

有块仪表接K型的热电偶,当仪表断线时温度不是慢慢变在,直到变成HHHH,和这个PLC动作不是一样的



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18914
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。


只看楼主 3楼 2020-10-16 09:24:22

经验在于不断发现


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5690
发帖数: 767
精华帖: 1
回复:S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。


只看楼主 4楼 2020-10-16 12:15:42


跟着楼主学习。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18410
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。


只看楼主 5楼 2020-10-16 12:32:02

感谢楼主分享!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10583
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。


只看楼主 6楼 2020-10-16 13:47:05

学习了,谢谢分享。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 31
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。


只看楼主 7楼 2020-10-17 21:33:32

热电阻是不是也这样?RTD   PT100


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3705
发帖数: 556
精华帖: 0
回复:S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。


只看楼主 8楼 2020-10-20 14:01:28

感谢楼主分享,学习了新的编程知识。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5131
发帖数: 791
精华帖: 1
回复:S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。


只看楼主 9楼 2020-10-27 11:31:49


评论区有大神


1234567,7654321,9898567
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13075
发帖数: 1081
精华帖: 8
回复:S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。


只看楼主 10楼 2020-11-02 08:54:39

用过这个模块没有出现您所说这个问题


做最好的自己!活出自我!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 139
发帖数: 25
精华帖: 0
回复:S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。


只看楼主 12楼 2020-11-11 09:02:25

感谢分享过来


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 139
发帖数: 25
精华帖: 0
回复:S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。


只看楼主 13楼 2020-11-12 11:28:12

感谢分享。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 139
发帖数: 25
精华帖: 0
回复:S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。


只看楼主 14楼 2020-11-12 11:32:36

不错,谢谢分享。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 546
发帖数: 29
精华帖: 1
回复:S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。


只看楼主 15楼 2020-12-04 14:00:05


用不到得备用点位 就禁用掉。看不到  就不用解释了吧


楚门的世界,人人都是楚门
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 251
发帖数: 21
精华帖: 0
回复:S7-1200温控模块通道不接线时,会有温度在变化。


只看楼主 16楼 2020-12-05 16:28:48

自诊断这个经常会出现模拟量问题,建议都去掉


 