主题:【求助】S7-1500连接数量问题


只看楼主 楼主 2020-10-16 16:47:38

 

求教、这里的连接数量最大192是指的什么最大192个?能不能把这4个连接数量解释一下??


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1646627&b_id=66&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 12786
发帖数: 3407
精华帖: 3
回复:S7-1500连接数量问题


只看楼主 1楼 2020-10-16 17:26:36

我也纠结一下午,这个和多少站点没关系,我组态了cpu属性里连接数量也不变,加触摸屏变化


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:S7-1500连接数量问题


只看楼主 2楼 2020-10-16 23:43:14

具体要看你的PLC规格。这里只是泛指1500系列。

这里的 最大192是指CPU 本体的 加上 选配的通讯模块、通讯板全部。本质上指的是通讯缓冲区。

集成的 就是指CPU 本体上的。

预留的,是指上述数量中,不可占用的。

S7 连接就是路由连接数量。


1500 除了预留的,和没有选装的,剩余资源自由分配。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?