27.在同一项目中,实现DP主、从通信,通过DPRD_DAT、DPWR_DAT指令实现一致性数据访问
a.在项目中组态CM1243-5作为DP主站,组态CM1242-5作为智能DP从站;
b.实现DP通信,将DP主站的QB100-QB107数据传送给DP从站的IB200-IB207,将DP从站的QB200-QB207数据传送给DP主站的IB100-IB107;
c.分别在DP主站和DP从站使用DPRD_DAT、DPWR_DAT指令实现一致性数据访问。
这道课后题在主站中调用DPRD_DAT指令,LADDR的引脚要填写的是从站传输区一的硬件标识符,还是要填写主站的硬件标识符,
DPWR_DAT这个指令的LADDR引脚也是同样的问题
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1646658&b_id=50&s_id=0&num=4
你到底要问什么?
这个项目LADDR引脚要填写的是输区的硬件标识符还是从站CM1241的硬件标识符
DP通讯,设置好DP地址就行了。然后对应好数据交换的地址
这个位置要写入IO站点的硬件IO标识符。