老师:

         27.在同一项目中,实现DP主、从通信,通过DPRD_DAT、DPWR_DAT指令实现一致性数据访问

a.在项目中组态CM1243-5作为DP主站,组态CM1242-5作为智能DP从站;

b.实现DP通信,将DP主站的QB100-QB107数据传送给DP从站的IB200-IB207,将DP从站的QB200-QB207数据传送给DP主站的IB100-IB107;

c.分别在DP主站和DP从站使用DPRD_DAT、DPWR_DAT指令实现一致性数据访问。

这道课后题在主站中调用DPRD_DAT指令,LADDR的引脚要填写的是从站传输区一的硬件标识符,还是要填写主站的硬件标识符,

DPWR_DAT这个指令的LADDR引脚也是同样的问题


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1646658&b_id=50&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:PROFIBUS_DP通讯课后题


只看楼主 1楼 2020-10-17 11:18:50

你到底要问什么?


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 217
发帖数: 40
精华帖: 0
回复:PROFIBUS_DP通讯课后题


只看楼主 楼主 2楼 2020-10-17 22:19:16

这个项目LADDR引脚要填写的是输区的硬件标识符还是从站CM1241的硬件标识符


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2557
发帖数: 203
精华帖: 0
回复:PROFIBUS_DP通讯课后题


只看楼主 3楼 2020-11-19 15:50:10

DP通讯,设置好DP地址就行了。然后对应好数据交换的地址


技术无止境!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:PROFIBUS_DP通讯课后题


只看楼主 4楼 2020-11-23 10:21:50
以下是引用@杰在2020-10-17 22:19:16的发言 >2楼

这个项目LADDR引脚要填写的是输区的硬件标识符还是从站CM1241的硬件标识符

这个位置要写入IO站点的硬件IO标识符。