问题一:今天遇到一个故障,现场ET200SP安全模块没有任何故障,LED灯为绿色。但是没有输出。博图在线诊断有“断路”。1500有没有指令扫描硬件组态的状态,如果有报警,显示在HMI上。
问题二:在线诊断显示“模块需要维护”。内容为:时间同步错误:未使用时间主站进行时间同步。请问这两个问题怎么解决,谢谢。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1646932&b_id=66&s_id=0&num=3
相关输出通道的组态和物理连接是什么情况?
也就是你的系统物理构成和博途组态是什么样的?想帮你的同行,才能看出门道呀。分析诊断,需要知道你的环境、工况等。
每条诊断信息都有相应的操作提示
1:安全模块通道已经提示钝化了,那么当然不会有输出;需要重新集成2:时间同步错误,那么检查时间同步方面的组态