只看楼主 楼主 2020-10-19 11:38:16

问题一:今天遇到一个故障,现场ET200SP安全模块没有任何故障,LED灯为绿色。但是没有输出。博图在线诊断有“断路”。1500有没有指令扫描硬件组态的状态,如果有报警,显示在HMI上。

问题二:在线诊断显示“模块需要维护”。内容为:时间同步错误:未使用时间主站进行时间同步。请问这两个问题怎么解决,谢谢。





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1646932&b_id=66&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:请教关于1500PLC的组态方面两个问题


只看楼主 1楼 2020-10-25 12:31:29

相关输出通道的组态和物理连接是什么情况?


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:请教关于1500PLC的组态方面两个问题


只看楼主 2楼 2020-10-27 14:37:02

也就是你的系统物理构成和博途组态是什么样的?想帮你的同行,才能看出门道呀。分析诊断,需要知道你的环境、工况等。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13937
发帖数: 2008
精华帖: 43
回复:请教关于1500PLC的组态方面两个问题


只看楼主 3楼 2020-10-28 09:34:14

每条诊断信息都有相应的操作提示

1:安全模块通道已经提示钝化了,那么当然不会有输出;需要重新集成
2:时间同步错误,那么检查时间同步方面的组态