签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
1、程序刚开始是自动模式,停留在STEP4,S_NO为4;
2、我将GRAPH程序设置为手动模式(SW_MAN置为1,S_SEL设置为5),此时S_NO为4;3、将S_ON置为1;
4、GRAPH程序还是停留在STEP4,S_NO还是为4
以下为GRAPH程序:
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1647224&b_id=66&s_id=0&num=3
你F1一下看一下接口说明,,我记得切换到手动的同时也要输入步的编号,,,看看说明,,试试你就i明白了。。。。。。
你参数还是设置的不对。你仔细读一下说帮助,,我前段时间用过,,可以的,,,,只是不经常用忘记了。。。