TIA V15.1 1500PLC ET200SP CM ptp 485 MODBUS_SLAVE通讯报错81E2、81E9、81EA。查了故障代码帮助:
16#81E2:
帧已中止:字符帧错误。检查起始位、数据位、奇偶校验位、数据传输速率和结束位的设置。
16#81E9:
Modbus CRC 错误(仅适用于支持 Modbus 的通信模块)。Modbus 帧的校验和错误。检查通信伙伴。
16#81EA:
Modbus 帧过短(仅适用于支持 Modbus 的通信模块)。不符合 Modbus 帧的最短长度。检查通信伙伴。
核对了数据位、奇偶校验位、数据传输速率都与配置一样,其他就一脸懵圈,无从下手。
程序截图.doc
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1647459&b_id=66&s_id=0&num=4
买个USB转RS485的线,在电脑上安装个驱动,用MODSCAN32软件测试,这样会很方便找妯问题
没通讯上,检查一下接线,波特率,站点名称
一楼说的对,找根线和电脑通讯一下试试
我的用200plc 试过都可以 但是1500 ptp 报81E2