请问模拟量输入模块(AI 8xU/R/RTD/TC HF  6ES7531-7PF00-0AB0) 如果接3线制PT100温度传感器,端子10和12哪个接PT100的电源负,哪个接信号?








 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1647521&b_id=66&s_id=0&num=3

侠客

经验值: 695
发帖数: 93
精华帖: 0
回复:请问模拟量输入模块怎么接三线制PT100温度传感器?


只看楼主 1楼 2020-10-23 16:11:06

10和12都是接负,你的三线制PT100出来的3根线里,有2根用万用表测量是通的,就分别接10和12


以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 271
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:请问模拟量输入模块怎么接三线制PT100温度传感器?


只看楼主 2楼 2021-02-09 09:01:40

对于三线制PT100来说,相通的两个位置都可以接负,因为三线制PT100相对于两线制PT100的区别只是负极多一根线,原理没有任何区别,多出来的这根线被设备当成基准位,如果是两线制PT100,你也需要自己接上这根线的


聪明是聪明者的墓志铭——时间无岸,似水流年
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2042
发帖数: 219
精华帖: 3
回复:请问模拟量输入模块怎么接三线制PT100温度传感器?


只看楼主 3楼 2021-02-09 09:26:08

三线式热电阻,可以看成是一个电阻,一端点引出一根线,对应I+, 另一端点引出两根线,对应I-和M-,这两根线是相通的,一根作为信号线,另一根作为补偿线,两根线可以任意接到I-和M-接点上。