请问模拟量输入模块(AI 8xU/R/RTD/TC HF 6ES7531-7PF00-0AB0) 如果接3线制PT100温度传感器,端子10和12哪个接PT100的电源负,哪个接信号?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1647521&b_id=66&s_id=0&num=3
10和12都是接负,你的三线制PT100出来的3根线里,有2根用万用表测量是通的,就分别接10和12
对于三线制PT100来说,相通的两个位置都可以接负,因为三线制PT100相对于两线制PT100的区别只是负极多一根线,原理没有任何区别,多出来的这根线被设备当成基准位,如果是两线制PT100,你也需要自己接上这根线的
三线式热电阻,可以看成是一个电阻,一端点引出一根线,对应I+, 另一端点引出两根线,对应I-和M-,这两根线是相通的,一根作为信号线,另一根作为补偿线,两根线可以任意接到I-和M-接点上。