关于CP341做主站对从站进行读写操作的问题

作者 主题
侠客

经验值: 643
发帖数: 63
精华帖: 0
主题:【探讨】关于CP341做主站对从站进行读写操作的问题


只看楼主 楼主 2020-10-23 16:25:30

最近项目上新增了一块CP341模块做主站对从站进行modbus rtu通讯,西门子网站找了个案列,程序下进去能正常读从站的数据,用的是03功能码的数据格式,当我使用16功能码对从站进行写操作时,在案列的基础上加入一个16功能码的指令格式,发现只能读到写进去从站的那几个数据,其他数据区的数据丢失了,按照手册上说的,发送16功能码不需要再接收,这个时候少了一次接收的程序调用,如何通过程序规避,有此经验的工程师麻烦指导下



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1647579&b_id=4&s_id=0&num=2

版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:关于CP341做主站对从站进行读写操作的问题


只看楼主 1楼 2020-10-25 12:38:27

具体是怎么做的?


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 758
发帖数: 148
精华帖: 0
回复:关于CP341做主站对从站进行读写操作的问题


只看楼主 2楼 2020-10-27 09:09:45

寄存器长度不够 1数据域=1个16进制