最高设计每分钟30米的速度,用6SE70控制张力,对张力要求比较高,不知道超频后的恒功率的转距、速度是怎么计算的,
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1647584&b_id=16&s_id=0&num=5
恒功率调速范围的转速和转矩与功率的计算平衡方程式:
P(kW) = n(rpm) * M(Nm) / 9550
当转速超过额定转速以后,根据上述计算方程式,转速n上升,转矩M下降,功率P保持恒定。这种关系特性,由6SE70变频器的闭环控制结构自动实现,无需人为干预。
K版回答简单明了
谢谢版主的解答
弱磁以后,只要不是B-C负载曲线超出电机曲线以外,恒转矩控制就是可以的。