请问一下S120中modbus Tcp激活后怎么将数据发送给上位机?为什么我上位机直接读取S120的电压(r参数)在地址映射表中对应的modbus地址,却无法成功读取?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1647657&b_id=104&s_id=0&num=6
S120有这种通讯方式吗?G120可以,S120好像都不支持这样的通讯形式了吧?S120只有DP和PN通讯吧?
上位机是什么软件? 设备不经过PLC吗?
哦 ,那你在驱动这边的参数设置是怎么搞的?
参数是否设置对了?
图片打不开呀。你能不能直接上图片,别什么QQ图片,搞那么花哨。
P2051,不是r2051。r参数只能读,P参数可以写(可以设置参数)。
上面那个打错了,我现在只想读数据,并且没有用P2051参数,上面只是为了说明我的问题,我现在是想直接读modbus地址(只读驱动数据)
r8930 - r8933看相关通讯地址实际的设置吧。监控参数都是r参数和部分不能BiCo的P参数。