MM430上电后再auto下短接5端子和9端子启动不了。
9端子对28端子没有电压,在手动状态下可以启动,也可以加减频率。
变频器已做出厂回复和快速调试。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1647660&b_id=104&s_id=0&num=4
没电压,应该是硬件坏了,要返厂修了。
不能换单独的模块吗?
能运行,说明内部控制电源没坏。
端子板拆下来。可以打开来修一下。那个+24V实际是28V的,串了一个限流电阻(限流100mA)。换一个。
也可能是太脏了,打开清理一下,酒精清理插针、插座。
要有别的MM430端子板,可以换一个。
MM440的端子板不知道是不是也可以。忘了。
外接一个24V电源,电源M端对28脚短接,24V端对输入端断路,试试可以启动不?如果行,就是内部输出电源坏了。