技术论坛

mm430无法启动

作者 主题
游民

经验值: 87
发帖数: 20
精华帖: 0
主题:【求助】mm430无法启动


只看楼主 楼主 2020-10-24 11:02:38

MM430上电后再auto下短接5端子和9端子启动不了。

9端子对28端子没有电压,在手动状态下可以启动,也可以加减频率。

变频器已做出厂回复和快速调试。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1647660&b_id=104&s_id=0&num=4

奇侠

经验值: 5523
发帖数: 642
精华帖: 0
回复:mm430无法启动


只看楼主 1楼 2020-10-24 11:22:47

 没电压,应该是硬件坏了,要返厂修了。


业精于勤荒于嬉
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 87
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:mm430无法启动


只看楼主 楼主 2楼 2020-10-24 11:26:14

不能换单独的模块吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127331
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:mm430无法启动


只看楼主 3楼 2020-10-24 11:58:42

能运行,说明内部控制电源没坏。

端子板拆下来。可以打开来修一下。那个+24V实际是28V的,串了一个限流电阻(限流100mA)。换一个。

也可能是太脏了,打开清理一下,酒精清理插针、插座。


要有别的MM430端子板,可以换一个。

MM440的端子板不知道是不是也可以。忘了。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:mm430无法启动


只看楼主 4楼 2020-10-26 14:23:55

外接一个24V电源,电源M端对28脚短接,24V端对输入端断路,试试可以启动不?如果行,就是内部输出电源坏了。 