西门子PLC-200smart已坏 可以用其他西门子PLC替代 怎么做

作者 主题
新手

经验值: 2
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】西门子PLC-200smart已坏 可以用其他西门子PLC替代 怎么做


只看楼主 楼主 2020-10-24 15:04:30



西门子S7-200SMART CPU ST40 扩展模块EM DT08 损坏,现在想用S7-200SMART CPU SR60 替代。

是不是把ST40的程序上传到电脑,在用电脑把程序下载到SR60中, 然后根据ST40 I O点接线  直接接到SR60就可以了(例如S40  I1.0 线直接挪到SR60I1.0)


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1647689&b_id=64&s_id=0&num=3

奇侠

经验值: 5522
发帖数: 642
精华帖: 0
回复:西门子PLC-200smart已坏 可以用其他西门子PLC替代 怎么做


只看楼主 1楼 2020-10-24 15:36:26

 可以,单DT08的点 要在程序里改一下


业精于勤荒于嬉
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 26286
发帖数: 5838
精华帖: 5
回复:西门子PLC-200smart已坏 可以用其他西门子PLC替代 怎么做


只看楼主 2楼 2020-10-25 08:24:47

把源程序上载,把sr60的输入点输出点记住,对应st40的输入输出点修改程序。


天天学习,天天进步.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17186
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:西门子PLC-200smart已坏 可以用其他西门子PLC替代 怎么做


只看楼主 3楼 2020-10-25 21:20:08

 原来有高速输出?如果有,那就代替不了。


 