技术论坛

关于828D系统使用的NX10轴扩展模块的替代问题

作者 主题
新手

经验值: 49
发帖数: 9
精华帖: 0
主题:【探讨】关于828D系统使用的NX10轴扩展模块的替代问题


只看楼主 楼主 2020-10-26 10:00:27

各位老师:

        我们单位的一台828D车床使用了一块NX10.3扩展模块,订货号:6SL3040-1NC00-0AA0.

   而我们手头有一块NX10备件,订货号为:6SN3040-0NC00-0AA0 。查了一下资料得知这块6SN3040-       0NC00-0AA0 模块也可以用于828D系统,但是端子X122的布置又和6SL3040-1NC00-0AA0.有一些不同。不同的是端子数量与编号,6SL3040-1NC00-0AA0有14个端子(1:DI0; 2:DI1; 3:DI3,我们只用到这三个数字输入),而6SL3040-1NC00-0AA0也有这些数字输入(就是电源的M1和M在端子上的位置不同)。


         请问这块6SL3040-1NC00-0AA0模块能够代替6SL3040-1NC00-0AA0使用吗?

         如果能代替,又有哪些地方需要更改?

         如果哪位老师有相应的说明手册能分享一下吗?

  谢谢!

        


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1647896&b_id=20&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 11684
发帖数: 1354
精华帖: 32
回复:关于828D系统使用的NX10轴扩展模块的替代问题


只看楼主 1楼 2020-10-26 10:40:50

看具体情况,不一定能替代。

NCU的版本V2.7.3.10,以这个版本为分界,6SL3040-1NC00-0AA0只能支持这个版本之后的NX10.3,V4.X所有版本都可以支持。

6SL3040-0NC00-0AA0可以支持所有的V2.x以及之前的版本,但是不能支持V4.x之后的.3硬件。

综上,如果你的NCU版本是V2.X,且超过V2.7.3.10之后的,NX10和NX10.3可以互换,否则其他版本的都不能互换。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 49
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:关于828D系统使用的NX10轴扩展模块的替代问题


只看楼主 楼主 2楼 2020-10-26 10:58:15

谢谢至圣老师的及时回复,我再确认一下NCU的版本。

谢谢!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  