6ES70现在已经停产了。

想着使用S120 系列替换,S120使用什么方案和6ES70通过SIMOLINK进行两个电机的同步的方案是一样的?

SIMOLINK通讯有什么优势呢?

现在S120是不是已经没有SIMOLINK这种相对应的方案了?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1648053&b_id=47&s_id=0&num=3

版主

经验值: 136820
发帖数: 34971
精华帖: 435
回复:6ES70通过SIMOLINK进行两个电机的同步


只看楼主 1楼 2020-10-27 15:00:54

你这个问题,不是一两句话能解释清楚的。最好找一个西家传动的技术支持帮助你。比如说,你当地的西门子自动化与驱动产品的分销商及技术支持为你的问题解惑。


不错,6SE70停产了,S120是替代产品,但那种高速的角同步控制已经是采用DCC来实现了,不需要硬件的板子和那个SIMOLINK。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:6ES70通过SIMOLINK进行两个电机的同步


只看楼主 2楼 2020-10-27 15:20:58

一个CU320-2带着两个逆变器,本身STARTER就可以设置,互联,或者单独的CU,通过CBE20


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 76203
发帖数: 19145
精华帖: 378
回复:6ES70通过SIMOLINK进行两个电机的同步


只看楼主 3楼 2020-10-27 20:04:10
6SE70是一轴一CU,因此同步控制需要用到SIMOLINK来做高性能的同步控制,当然也可以通过DP的等时同步来实现。
现在是SINAMICS S120,可实现多轴一CU,同步可通过内部得DCC实现,当然更多的轴可以通过SINAMICS LINK实现同步控制。