技术论坛

请教大哥们一个OB40块的问题,谢谢

作者 主题
侠客

经验值: 900
发帖数: 87
精华帖: 0
主题:【求助】请教大哥们一个OB40块的问题,谢谢


只看楼主 楼主 2020-10-28 15:14:00

1、OB40不是只产生一次中断么?那么M100.0在此处的应用有什么作用?

2、是不是M100.0有复位清零的作用?

3、OB40-MDL-ADDR是块地址,OB40-POINT-ADDR是位地址,程序中有两个条件会触发OB40,其中一个块是768触发,但另一个是I0.7那这个块的地址是否为0?

本人新手新新手,谢谢大神指点!

微信图片_20201028151051.png




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1648269&b_id=4&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:请教大哥们一个OB40块的问题,谢谢


只看楼主 1楼 2020-10-28 15:41:30

对,这样的问题需要截图说明。

1)这里的M100.0没有说明意义,仅仅是作为有条件调用OB40-MDL-ADDR和OB40-POINT-ADDR

2)根据截图部分无法判断M100.0有复位和被置位的可能,因为没有看到使能M100.0的程序段,如果这个M100.0没有使能,那么,程序段1的调用读取OB40-MDL-ADDR和OB40-POINT-ADDR信息,纯粹的无条件调用范畴。

3)当产生OB硬件中断时,进入OB40中断组织块,将模板逻辑地址及硬件中断通道信息分别存放到MW8和MD10中,其中,MW8存放的是外部硬件中断次数(这里指I0.7的输入中断次数),当中断次数到达768次后,执行MW6+1的目的。


 