项目中有个功能块,发现一个变量实际上应该是INOUT类型,但是设置的时候设置成了OUT型了。
但在实际运行中好像没有异常。
想这种设置错误的问题,一般在什么时候会出现问题。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1648586&b_id=66&s_id=0&num=1
个人理解如果你对这个OUT接口变量先读后写,可能会有问题:
FC的话,对OUT变量先读后写,性质就跟对TEMP变量先读后写一样。
FB的话,对OUT变量先读后写分两种情况,如果在背景DB设置了该变量断电保持就没事,如果没有设置断电保持,就会跟上面FC情况一样。